Wodomierz sprzężony a średnica przyłącza - Wersja do druku +- ForumPorady (http://forumporady.eu) +-- Dział: Tematy pozostałe (http://forumporady.eu/forum-10.html) +--- Dział: Hyde Park (http://forumporady.eu/forum-11.html) +--- Wątek: Wodomierz sprzężony a średnica przyłącza (/thread-194.html) |
Wodomierz sprzężony a średnica przyłącza - Coldpaf - 10-01-2026 Mam przyłącze DN 80 i zastanawiam się nad doborem wodomierza sprzężonego. Czy w takim przypadku najlepiej po prostu zastosować wodomierz również w DN 80? Wydawało mi się, że średnica rury powinna decydować o średnicy licznika, ale spotkałem się z opinią, że nie zawsze tak jest. RE: Wodomierz sprzężony a średnica przyłącza - Krathim - 10-01-2026 Nie warto dobierać wodomierza wyłącznie na podstawie średnicy przyłącza. Średnica rurociągu wynika przede wszystkim z wymaganych przepływów i dopuszczalnych strat ciśnienia, natomiast wodomierz powinien być dobrany do rzeczywistego profilu rozbioru. W praktyce może się zdarzyć, że na przyłączu DN 100 prawidłowo pracuje mniejszy wodomierz zabudowany na zwężce. Najpierw dobrze jest przeanalizować zużycie dobowe, przepływy chwilowe, minimum nocne i przepływ szczytowy, a dopiero później wybrać konkretny typoszereg. Temat szerzej opisany jest, jak coś, tu: https://sorbex.pl/jak-dobrac-wodomierz-sprzezony-rozbior-dobowy-przeplywy-chwilowe-i-typowe-bledy/ |